21-22 juin 2025
AIK Italie : Congrès de l'AIK 2025   

Thermostat électronique


Bavardages
Ludovic Weber
rivulus KCF
Le 04 décembre 2014 à 21h11
Tu as mis les 2 fils de ta multiprise en 5/6 ?
Tu as un contact NO sec en 5/6 (normalement ouvert et sans alimentation), donc tu dois mettre le même fils la de multiprise sur 5/6 et conserver la prise 220V de ta multiprise pour l'alimenter.
C'est pas simple a expliquer, si tu as pas compris dis le moi, je prendrai une photo du branchement de la régulation de mon installation qui tourne depuis 2007 avec des plaques chauffantes.
Chromaphyo
Le 04 décembre 2014 à 21h12
J'ai eu une très mauvaise expérience avec ce thermostat acheté sur la baie. Il m'a quasi éclaté entre les mains
J'ai pris alors ceci: http://www.zajac.de/Namiba-Terra:-Biostat-Thermostat-Night-%26amp;-Day-1000-Watt%3CBR%3E.htm?websale7=zoo-zajac&pi=NT001927&ci=038573
Bien plus cher mais parfaitement sécurisant !
Cyril Lero
Cyril L. [Ti-Poulet]
Le 05 décembre 2014 à 10h12
Merci pour vos reponses

ludo je veux bien une photo de ton branchement stp !

merci  ;D
Machado De Castro Antonio José
Machado De Castro A. [Maco]
Le 05 décembre 2014 à 20h00
Salut!
Je peut essayer de vous expliquer:

1/2 alimentation 230V
3/4 sonde de temperature( Assurez-vous qu'elle est étanche)
5/6 contact pour faire chauffe
7/8 contact pour faire froid
J'ai fait un petit schéma de cablage...
Cps
A. Castro
Ludovic Weber
rivulus KCF
Le 08 décembre 2014 à 12h39
Le schéma d'Antonio est plus simple et bien fait.
Moi, j'ai l'habitude de dissocier la commande et la puissance.
Cyril Lero
Cyril L. [Ti-Poulet]
Le 08 décembre 2014 à 14h22
Merci a tous
Le thermostat fonctionne
Il fallait effectivement faire des ponts pour alimenter 5/6
Machado De Castro Antonio José
Machado De Castro A. [Maco]
Le 08 décembre 2014 à 19h17
rivulus KCF
a écrit le 08 décembre 2014 à 12h39
Le schéma d'Antonio est plus simple et bien fait.
Moi, j'ai l'habitude de dissocier la commande et la puissance.
Bonsoir.
Merci pour tes mots, Ludo.
Moi aussi, jái la même habitude, mais on parle d'un thermostat avec 50W/75W... pas grave.
Mais si on parle des resistences avec des grandes puissences on devrai utilizer
des relais ou contacteurs, bien sur.
Cps
A.Castro


Ludovic Weber
rivulus KCF
Le 10 décembre 2014 à 22h35
Antonio, chez moi je sépare les alimentations, pas trop pour la puissance qui est faible (environ 400w), mais surtout pour me protéger des résistances (tapis ou câble) avec lesquelles, je peux m'électriser si leurs protecteurs sont endommagés. Ça m'est déjà arrivé avec un câble chauffant dont les fils étaient craquelés. Donc maintenant, je rajoute un différentiel 10ma à chaque prise de ma pièce a killis pour ma sécurité !
Machado De Castro Antonio José
Machado De Castro A. [Maco]
Le 11 décembre 2014 à 21h12
Salut.
Je suis entièrement d'accord avec toi, Ludo.
La protection des personnes avant tout.
Cps
A. Castro


Vous avez besoin d'aide ?

Faîtes une recherche sur le forum

147647 messages, 7796 discussions pour répondre à toutes vos questions...
Rechercher